    模板是用于混凝土浇筑成型的钢制模板,其具备可多次周转使用、混凝土浇筑成型美观等特点,被广泛应用于混凝土工程中,实际施工中,对于如下技术措施的管理不可或缺,以全面保障施工质量。
    流水划分流水段的合理划分。根据施工体量与材料,制订各工种不间断流水作业,材料如钢筋、模板、混凝土、架料合理流水供应,机械设备高效使用,减少塔吊的吊次,提高塔吊及其他运输设备的周转率,减少模板拼缝。
    规格选取
    (1)经计算确定大钢模板规格及整体标准,配板设计组拼调节模板,减少角模规格。(2)大钢模板吊环应保证大钢模板起吊时平衡,背楞与排板的方向垂直。(3)现场检验大模板的承载力、刚度和稳定性,对拉螺栓须可承受混凝土的侧压力并控制墙体厚度。
    支模控制
    (1)控制模板及角模高度,根据标准层层高及板厚确定内墙模板设计高度及外墙模板设计高度、阴角模高度、电梯井及楼梯间跑段处模板高度。(2)对于阳角模及异形模高度同相邻的大模板,顶板施工时剔除10mm厚的浮浆,满足保护层的要求,保证接茬处的质量。(3)外墙模板、电梯井及楼梯间模板应高出50mm,以安全找平。
    安装要点
    (1)安装模板前熟悉模板结构形式和模板平面布置图纸,检查楼层的墙身控制线,门口线及标高线。(2)模板就位前清理模板板面,模板板面的污垢和锈蚀,之后涂刷脱模剂。(3)模板就位处的地面粘海绵条减少漏浆,底部悬空的模板应设置模板承垫条,浇筑混凝土前检查模板封堵是否严密。 (4)模板吊装前须检查吊钩、支腿、挑架的螺栓是否紧固,吊装时严禁大幅度摆动;模板起吊附件禁止站人。(5)钢模板脚手架须采用独立承力系统,严禁使用外防护脚手架。误差控制模板安装接缝必须严密,避免混凝土浇筑时产生漏浆,避免出现蜂窝孔洞、漏筋。须控制模板制作误差,控制拼装接缝严密,严格按1/50~1/10翻成详图现场加强复核,落实技术交底。