线路对于240导线,直线杆塔一般用7t级的绝缘子,耐张杆塔一般用10t级绝缘子。玻璃、瓷、硅橡胶合成的都会用到,耐张用合成较少。
变电所内主要是因为导线线档小(架构跨距小),尽管做为母线和引线的导线规格型号会比线路的大,但绝缘子受力仍会比线路小很多,所以应该用5t级的就足够了,耐张最多也就用到7t吧。
还有一个方面不同,是线路较长,不象变电所只用一个污秽等级对绝缘强度进行配置就行了,而是根据通过的不同地区对绝缘强度进行不同的配置,造成即使是同一条线路相同塔型,用在不同地段时,绝缘子片数可能略有不同。