摘要:   1.为防止火灾沿着通风空调系统的风道和管道的保温材料、消声材料蔓延,上述保温、消声材料及其枯结剂,应采用非燃烧材料。在非燃烧材料有困难时,才允许采用难燃烧材料,易燃材料是绝对禁用的。常用的非燃烧保温 ...

  1.为防止火灾沿着通风空调系统的风道和管道的保温材料、消声材料蔓延,上述保温、消声材料及其枯结剂,应采用非燃烧材料。在非燃烧材料有困难时,才允许采用难燃烧材料,易燃材料是绝对禁用的。常用的非燃烧保温材料有超细玻璃棉、岩棉、氨脂泡沫石棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。 
  2.为了防止通风机已停止运行而电加热器仍继续工作而引起火灾,电加热器开关与通风机的启闭必须连锁,做到风机停止运行时,电加热器电源相应切断。此外,在电加热器前后各800mm范围内的风管,应采用非燃烧材料进行保温。 
  3.空气中含有易燃、易爆物质的房间,当风机停止运行时,此类物质容易从风管倒流至风机内。为防止风机发生火花,引起燃烧爆炸事故,其送排风系统的通风机应采用防爆型的。即风机的叶轮采用有色金属制造,且电动机采用封闭的。但如果通风机设在单独隔离的机房丙,而且送风干管内设有止回阀,能防止上述危险时.也可采用普通型通风设备。 
  4.地下汽车库的面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统。每隔防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。若汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风量不小于排烟量50%的补风系统,补风口在下,排烟口在上。 